무제 문서
 
     
 

 


XGT 아날로그 출력모듈

◎ 특징
- 고속변환 처리
- 고정밀도
- XG5000을 이용한 특수모듈 파라미터 설정 및 모니터링
- 4가지 형태의 디지털 입력 데이터 포맷을 지원

 
 
* 성능 및 규격
항목 XGF-DV4A(전압 출력형) XGF-DC4A(전류 출력형) . .
출력채널수 4채널 . .
아날로그출력범위 DC 1~5V, 0~5V DC 4~20mA . .
DC 0~10V, -10~10V DC 0~20mA . .
입력범위 선택은 프로그램 또는 소프트웨어 패키지에서 설정(채널별 설정 가능) . .
디지털입력범위 . .
전압형 아날로그출력 1~5V 0~5V 0~10V -10~10V
디지털입력 Unsigned Value 0~16,000
Signed Value -8000~8,000
Precise Value 1,000~5,000 0~5,000 0~10,000 -10,000 ~ 10,000
Percentile Value 0~10,000
전류형 아날로그 출력 4~20mA 0~20mA
디지털입력 Unsigned Value 0~16,000
Signed Value -8,000~8,000
Precise Value 4,000~20,000 0~20,000
Percentile Value 0~10,000
부호있는 16비트 바이너리값:입력형태 선택은프로그램 또는 파라미터에 의해설정(채널별 설정 가능)
최대분해능 1/16,000(각 입력 범위에 대하여) . .
1~5V 0.250mV 4~20mA 1.0μA . .
0~5V 0.3125mV . .
0~10V 0.625mV 0~20mA 1.25μA .
±10V 1.250mV . .
정밀도 ±0.2%이하 (주위온도25℃), ±0.3%이하 (동작온도범위) . .
변환속도 250㎲/채널 . .
절대최대출력 ±15V ±24mA . .
절연방식 입력단자와 PLC전원간 Photo-Coupler 절연 (채널간 비절연) . .
접속단자 18점 단자대· . .
입출력 점유점수 고정식인 경우 (기본 파라미터에서 설정): 64점 할당 . .
가변식인 경우 (기본 파라미터에서 해제): 16점 할당 . .
소비전류 내부 DC 5V : 190mA 내부 DC 5V : 190mA . .
외부 DC24V : 140mA 외부 DC24V : 210mA . .
중량(kg) 0.15 . .
 
* 다채널 고속카운터 모듈(XGF-HO8A)
항목 XGF-DV8A XGF-DC8A
출력채널수 8채널
아날로그 출력범위 출력종류 전압출력 전류출력
DC 1~5V, 0~5V, 0~10V, -10~10V(부하 저항: 1㏁이상) DC 4~20mA, 0~20mA(부하 저항: 600Ω이하)
범위선택 XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택(채널별)
디지털입력 출력종류 DC 1~5V DC 0~5V DC 0~10V DC -10~10V DC4~20mA DC0~20mA
부호없는 십진수 0~16,000
부호있는 십진수 -8,000~8,000
백분위값 0~10,000
정규값 1,000~5,000 0~5,000 0~10,000 -10,000~10,000 4,000~20,000 0~20,000
분해능(1/16,000) 0.2500mV 0.3215mV 0.6250mV 1.250mV 1.00㎂ 1.25㎂
범위선택 XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택 (채널별)
정밀도 ±0.2%이내 (주위온도25℃), ±0.3%이하 (동작온도범위)
절대 최대출력 ±15V ±24mA
최대 변환속도 250㎲/채널
절연방식 출력단자와 PLC전원간 Photo-Coupler 절연, 채널간 비절연
접속단자 18점 단자대
입출력점유점수(XGK) 고정식: 64점, 가변식: 16점
소비전류 내부(PLC전원공급) DC 5V : 190mA DC 5V : 190mA
외부(모듈전원공급) DC 24V : 180mA DC 24V : 300mA
중량(g) 150
 
 
 
 
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10